home


AMI 연동규격 연구

HOME > SG연구사업 > AMI 연동규격 연구

민수용

* "연구 내용은 연구자의 주관적인 견해이며 사업단의 공식입장이 아닙니다"

개요
  • 최근 새로운 화두로 부상한 4차 산업혁명은 모든 비즈니스 모델이 빅데이터 기반으로 수렴하는 계기가 되고 있으며, 에너지 산업 역시 데이터에 기반한 소비자의 패턴을 분석하는 것이 핵심 요소가 되고 있음
  • 이러한 맥락에서 전기소비자 역시 스마트미터를 매개로 전력시스템과 연계되고 있으며, 스마트미터는 전력시스템에 대한 인터페이스이자 다양한 서비스 플랫폼으로서 보다 보편적이고 상호호환성이 확보된 체계를 확보할 필요성 대두
  • 국내 스마트미터 보급 사업은 한전 주도의 관수 보급사업과, 전력량계 제조업체 중심의 공동주택용 민수 보급사업 2가지로 구분됨
    • 한전이 보급해온 전력량계는 오차 허용범위와 수집 데이터 가지 수에 따라 다양한 규격(종류)이 존재하며 크게 경제형(필수 데이터와 최소 요구기능을 구현)과 일반형(역률, 피크관리 등 부가기능을 추가)의 2가지 범주로 구분이 가능하다.
  • 한전 전력량계의 데이터 구조 체계는 고압과 저압 모두 IEC 62056 표준으로 채택된 DLMS/COSEM 기준을 따르고 있으며, 공히 유효전력, 수요전력, 부하이력, 전력품질정보, 부하제어, 자기진단, 원격검침 등의 기능을 제공함
  • 현재 민수용 전력량계는 시리얼 통신에 기반한 제조사별 자체 프로토콜을 사용하고 있는 단계로 명확한 표준이나 상호운용성에 대한 고려 없이 이루어지고 있음
    • 아파트, 공동주택을 중심으로 시장이 형성되어 있는 단계로 대부분 한전 과금을 공동주택 내 세대별로 분담하기 위한 용도로 사용
    • 그러나 향후 세대별로 분리될 경우 수요반응 참여 및 프로슈머로의 전환시 다양한 추가 데이터가 필요할 것으로 판단됨
  • 이에, 민수용 전력량계의 현행 데이터 구조를 분석하여 국제 표준과 부합하는 기본적인 데이터 체계를 제안이 필요하며 전력량계의 규격과 통신 프로토콜을 고려하여 기술적·경제적으로 수용 가능한 범위 내에서 데이터 구조 제안이 필요
국내 전자식 전력량계 현황

① 전자식 계량기 사양

전자식 계량기 사양
항목 구분 비고
상 및 선식 단상2선식(1P2W) 3상4선식(3P4W)
정격전압(V) 200V 220/380V
정격전류(A) 100(10)A 5(2.5)A 100(10)A 5(2.5)A
정격주파수 60
정밀도 1.0급 고압 0.5급
계기정수 1,000 20,000 1,000 10,000
LP기록 채널수 8채널(송,수전시) / 4채널(수전시)
배터리 리튬배터리, 3.6V, 1/2AA, 1200mAh 정전보상
전력손실 각상별 0.2W 미만

② 전자식 계량기 종류

전자식 계량기 종류
규격 기종 정밀도 납품처(민수/한전)
저가형 (E-Type) 1P2W 220V 40(10)A 유효 1.0, 무효 2.0 한전, 민수
저압표준형 1P2W 220V 40(10)A 유효 1.0, 무효 2.0 한전, 민수
1P2W 220V 120(30)A 유효 1.0, 무효 2.0 한전, 민수
3P4W 220/380 40(10)A 유효 1.0, 무효 2.0 한전, 민수
3P4W 220/380V 120(30)A 유효 1.0, 무효 2.0 한전, 민수
저압특수형 (G-TYPE) 1P2W 220V 100(10)A 유효 1.0, 무효 2.0 한전, 민수
1P2W 220V 120(10)A 유효 1.0, 무효 2.0 한전, 민수
3P4W 220/380V 100(10)A 유효 1.0, 무효 2.0 한전, 민수
3P4W 220/380V 120(10)A 유효 1.0, 무효 2.0 한전, 민수
3P4W 220/380V 5(2.5)A 유효 1.0, 무효 2.0 한전, 민수
3P3W 220/380V 5(2.5)A 유효 1.0, 무효 2.0 한전, 민수
3P3W 220/380V 120(10)A 유효 1.0, 무효 2.0 한전, 민수
옥외형(AE-TYPE) 1P2W 220V 50(5)A 유효 1.0, 무효 2.0 한전, 민수
고압고객형 3P4W 110/190V 5(2.5)A 유효 1.0, 무효 2.0 한전, 민수
3P4W 110/190V 5(2.5)A 유효 0.5, 무효 1.0 한전, 민수
상하좌우형 1P2W 220V 40(10)A 유효 1.0, 무효 2.0 민수
1P2W 220V 80(20)A 유효 1.0, 무효 2.0 민수
1P2W 220V 120(30)A 유효 1.0, 무효 2.0 민수
3P4W 220/380V 40(10)A 유효 1.0, 무효 2.0 민수
3P4W 220/380V 80(20)A 유효 1.0, 무효 2.0 민수
3P4W 220/380V 120(30)A 유효 1.0, 무효 2.0 민수
피크계량기 3P4W 220/380V 120(30)A 유효 1.0, 무효 2.0 민수
3P4W 220/380V 5(2.5)A 유효 1.0, 무효 2.0 민수
민수용 AMI 연동규격 제안
  • 유/무효 전력량 등 단순 계량 데이터와 계절, 시간에 따라 요금제가 달리 적용되어 계산되는 계시별 요금제 사용을 위해 데이터, 민원 해결을 위한 이력 정보 등 우리나라 전력량계 산업에서 요구되는 사항들을 고려하고 실제 통신에서 적용가능이 핵심임
  • AMI 통신에 적용되는 프로토콜은 하위단의 통신매체에 의한 프로토콜과 정보를 전달하고 표현하기 위한 데이터모델링, 메시징으로 구분
  • 국제표준으로 소개된 DLMS/COSEM은 유선, 무선 등 통신매체에 의한 통신방식이 아닌 상위단 데이터를 표현하기 전달하기 위한 메시징 프로토콜임
  • 민수용 AMI의 경우, 현재 산업을 구성하는 업계의 저항과 업체별로 호환되지 않는 AMI 통신을 호환하기 위하여 대부분의 업체에서 사용하는 DC-PLC와 RS-485통신을 적용할 것을 제안하며, 업체별 프로토콜 중 Data 부분에 대하여 데이터를 식별하는 COSEM OBIS 코드적용이 필요