home


AMI-02

HOME > SG유스케이스 > AMI-02

ESS-02의 개념과 서비스
개념 서비스
DCU 없이 스마트미터, ESI, CED를 이용하여 첨단계량인프라를 구축하는 것 Third Party Provider가 전력사용량을 원격검침(①, ①‘)하고 관련 정보를 소비자에게 알려주는 서비스 제공(②, ②’, ③)
<
경로
위 항목을 클릭하시면 해당 인터페이스로 변경됩니다. 기본회로도 VIEW

 

 

통신, 정보, 보안 인터페이스별 프로토콜
Entity Meter - AMI Headend
인터페이스 No. 통신 (under 4 layer) 정보 (7 layer) 보안 (2 ∼7 layer)
C0721 I0721 S0721
인증 무결성 기밀성 부인방지 비고
프로토콜 Optic cable, Ethernet(IEEE802.3),
WiMAX(IEEE 802.16),
3G/WCDMA/LTE(3GPP)
DLMS / COSEM
  • 통신 프로토콜 자체의 보안규격 적용 (2∼4계층)
  • DLMS/COSEM 자체 보안기능 적용 (응용 계층)
    • IEC 62056-5-3 & IEC 62056-6-2
DLMS/COSEM에서 서명값을 제공할 수 있는 방법을 표준외에 구현 필요 서명값은 AMI Headend에서 검증/
전자서명 값에 문제가 있을 경우 해당 스마트 미터 점검 필요
SEP2.0
  • 통신 프로토콜 자체의 보안규격 적용 (2∼4계층)
  • SEP2.0 자체 보안기능 적용 (응용 계층)
검침값에 대한 서명값을 주기적 제공
User Define
  • 통신 프로토콜 자체의 보안규격 적용 (2∼4계층)
  • TCP/IP 기반 범용 보안기능 적용
    • 인증
      • IETF RFC 5996(IKEv2) - Peer Authentication
      • IETF RFC 5246(TLSv1.2)
      • IETF RFC 3748(EAP)
      • IETF RFC 5194(PANA)
      • IETF TFC 5216(EAP-TLS)
    • 키관리
      • IETF RFC 5996(IKEv2)
      • IETF RFC 5998(EAP-IKEv2)
    • 무결성 및 기밀성
      • IETF RFC 4302(IPSec AH)
      • IETF RFC 4303(IPSec ESP)
      • IETF RFC 5246(TLSv1.2)
검침값에 대한 서명값을 주기적 제공 (IETF RFC 4302 및 4303 / IETF RFC 5246 등 적용 시 해당 프로토콜의 개인키 / 공개키에 기반한 전자서명값 활용)
정보의 종류 계량정보 고객번호, 계량기번호, 계측시각(15분 단위), 검침값(kW), ReadingType
부가정보 계량기번호, 고객번호, Event 구분, Event 계측일시, Event 내용
Entity Meter Data Management System - AMI Headend
인터페이스 No. 통신 (under 4 layer) 정보 (7 layer) 보안 (2 ∼7 layer)
ESB(MDMS) I0507 S0507
인증 무결성 기밀성 부인방지 비고
프로토콜 Ethernet(IEEE802.3) User Define
  • TCP/IP 기반 범용 보안 프로토콜 적용
    • 인증
      • IETF RFC 5996(IKEv2) - Peer Authentication
      • IETF RFC 5246(TLSv1.2)
      • IETF RFC 3748(EAP)
      • IETF RFC 5194(PANA)
      • IETF TFC 5216(EAP-TLS)
    • 키관리
      • IETF RFC 5996(IKEv2)
      • IETF RFC 5998(EAP-IKEv2)
    • 무결성 및 기밀성
      • IETF RFC 4302(IPSec AH)
      • IETF RFC 4303(IPSec ESP)
      • IETF RFC 5246(TLSv1.2)
해당없음  
정보의 종류 계량정보 고객번호, 계량기번호, 계측시각(15분 단위), 검침값(kW), ReadingType
부가정보 계량기번호, 고객번호, Event 구분, Event 계측일시, Event 내용
Entity Meter - [ESI or Customer Energy Display]
인터페이스 No. 통신 (under 4 layer) 정보 (7 layer) 보안 (2 ∼7 layer)
HAN I2021 / I2128 S2021 / S2128
인증 무결성 기밀성 부인방지 비고
프로토콜 Zigbee(IEEE 802.15.4),
WiFi(IEEE802.11a/b/g/n),
PLC(ITU G.hn, IEEE 1901),
Ethernet(IEEE802.3)
DLMS / COSEM
  • 통신 프로토콜 자체의 보안규격 적용 (2∼4계층)
  • DLMS/COSEM 자체 보안기능 적용 (IEC 62056-5-3 & IEC 62056-6-2)
검침값에 대한 서명값을 주기적 제공
SEP2.0
  • 통신 프로토콜 자체의 보안규격 적용 (2∼4계층)
  • SEP2.0의 보안규격 적용(7계층)
검침값에 대한 서명값을 주기적 제공
(S2128 제외)
I1020은 SEP2.0을 사용하지 않을 경우 & S2128의 경우
  • 통신 프로토콜 자체의 보안규격 적용 (2∼4계층)
    • 인증 및 무결성 필수
    • 기밀성 부분은 선택
I1020과 S2021이 동일한 프로토콜 사용하는 경우
정보의 종류 계량정보 (I2021,I2128) 고객번호, 계량기번호, 계측시각(15분 단위), 검침값(kW), ReadingType
부가정보(I2021,I2128) 계량기번호, 고객번호, Event 구분, Event 계측일시, Event 내용
요금정보 (I2128) 요금년월, 요금산정기간(From~To), 실시간요금합계, 요금주기, 요금구분, 요금계산일
고객정보 (I2128) 고객번호, 고객주소, 고객명
Entity Third Party Provider - ESI
인터페이스 No. 통신 (under 4 layer) 정보 (7 layer) 보안 (2 ∼7 layer)
C1020 I1020 S1020 / S1021-01
인증 무결성 기밀성 부인방지 비고
프로토콜 Ethernet/IEEE 802.3,
초고속통신망,
WiMAX(IEEE 802.16),
3G/WCDMA/LTE(3GPP)
SOAP
  • 통신 프로토콜 자체의 보안규격 적용 (2∼4계층)
Meter에서 생성한 전자서명 값을 3rd Party Provider로 전달
  • WS-Security 적용(7계층)
  • WS-Security 적용이 힘들 경우, TCP/IP 기반 범용 보안 프로토콜 적용
    • 인증
      • IETF RFC 5996(IKEv2) - Peer Authentication
      • IETF RFC 5246(TLSv1.2)
      • IETF RFC 3748(EAP)
      • IETF RFC 5194(PANA)
      • IETF TFC 5216(EAP-TLS)
    • 키관리
      • IETF RFC 5996(IKEv2)
      • IETF RFC 5998(EAP-IKEv2)
    • 무결성 및 기밀성
      • IETF RFC 4302(IPSec AH)
      • IETF RFC 4303(IPSec ESP)
      • IETF RFC 5246(TLSv1.2)
    • 부인방지
      • IETF RFC 4302 및 4303 / IETF RFC 5246 등 적용 시 해당 프로토콜에서 사용하는 개인키/공개키에 기반한 전자서명값 활용
SEP2.0
  • 통신 프로토콜 자체의 보안규격 적용 (2∼4계층)
  • SEP2.0의 보안규격 적용(7계층)
Meter에서 생성한 전자서명 값을 3rd Party Provider로 전달 I2021은 SEP2.0을 사용하지 않을 경우
  • 통신 프로토콜 자체의 보안규격 적용 (2∼4계층)
    • 인증 및 무결성 필수
    • 기밀성 부분은 선택
해당없음 I1020과 I2021이 동일한 프로토콜 사용하는 경우
정보의 종류 계량정보 고객번호, 계량기번호, 계측시각(15분 단위), 검침값(kW), ReadingType
부가정보 계량기번호, 고객번호, Event 구분, Event 계측일시, Event 내용
Entity Third Party Provider - Meter (End to End 보안사항)
인터페이스 No. 통신 (under 4 layer) 정보 (7 layer) 보안 (2 ∼7 layer)
C1020 / HAN I1020 / I2021 S1021
인증 무결성 기밀성 부인방지 비고
프로토콜 각 구간별 통신방식 준용 SEP2.0
  • EP2.0의 보안규격 적용(7계층)
    • Third Party Provider와 Meter 간 인증, 무결성, 기밀성, 부인방지를 적용
    • 부인방지는 과금관련 정보에만 적용
I1020과 I2021이 동일한 프로토콜 사용하는 경우
Entity Meter Data Management System - Third Party Provider
인터페이스 No. 통신 (under 4 layer) 정보 (7 layer) 보안 (2 ∼7 layer)
C0510 I0510 S0510
인증 무결성 기밀성 부인방지 비고
프로토콜 Optic cable,
Ethernet/IEEE 802.3,
초고속통신망
SOAP
  • X.509v3 인증서 기반의 WS-Security 적용
과금정보에 대해 부인방지 서비스 제공
정보의 종류 계량정보 고객번호, 계량기번호, 계측시각(15분 단위), 검침값(kW), ReadingType
부가정보 계량기번호, 고객번호, Event 구분, Event 계측일시, Event 내용
Entity Third Party Provider - AMI Headend
인터페이스 No. 통신 (under 4 layer) 정보 (7 layer) 보안 (2 ∼7 layer)
C0710 I0710 S0710
인증 무결성 기밀성 부인방지 비고
프로토콜 Optic cable, Ethernet(IEEE802.3) SOAP
  • X.509v3 인증서 기반의 WS-Security 적용
과금관련 정보에 대해 부인방지 서비스 제공/
CED 등에서 전자서명 검증
정보의 종류 계량정보 고객번호, 계량기번호, 계측시각(15분 단위), 검침값(kW), ReadingType
부가정보 계량기번호, 고객번호, Event 구분, Event 계측일시, Event 내용
요금정보 요금년월, 요금산정기간(From~To), 실시간요금합계, 요금주기, 요금구분, 요금계산일
고객정보 고객번호, 고객주소, 고객명
Entity AMI Headend - Meter
인터페이스 No. 통신 (under 4 layer) 정보 (7 layer) 보안 (2 ∼7 layer)
C0721 I0721 S0721
인증 무결성 기밀성 부인방지 비고
프로토콜 Optic cable,
Ethernet(IEEE802.3),
WiMAX(IEEE 802.16),
3G/WCDMA/LTE(3GPP)
DLMS / COSEM
  • 통신 프로토콜 자체의 보안규격 적용 (2∼4계층)
  • DLMS/COSEM 자체 보안기능 적용 (응용 계층)
    • IEC 62056-5-3 & IEC 62056-6-2
해당없음
SEP2.0
  • 통신 프로토콜 자체의 보안규격 적용 (2∼4계층)
  • SEP2.0 자체 보안기능 적용 (응용 계층)
해당없음
User Define
  • 통신 프로토콜 자체의 보안규격 적용 (2∼4계층)
  • TCP/IP 기반 범용 보안기능 적용
    • 인증
      • IETF RFC 5996(IKEv2) - Peer Authentication
      • IETF RFC 5246(TLSv1.2)
      • IETF RFC 3748(EAP)
      • IETF RFC 5194(PANA)
      • IETF TFC 5216(EAP-TLS)
    • 키관리
      • IETF RFC 5996(IKEv2)
      • IETF RFC 5998(EAP-IKEv2)
    • 무결성 및 기밀성
      • IETF RFC 4302(IPSec AH)
      • IETF RFC 4303(IPSec ESP)
      • IETF RFC 5246(TLSv1.2)
해당없음
정보의 종류 계량정보 고객번호, 계량기번호, 계측시각(15분 단위), 검침값(kW), ReadingType
부가정보 계량기번호, 고객번호, Event 구분, Event 계측일시, Event 내용
요금정보 요금년월, 요금산정기간(From~To), 실시간요금합계, 요금주기, 요금구분, 요금계산일
고객정보 고객번호, 고객주소, 고객명
Entity Third Party Provider - [Billing or CIS or Customer Portal]
인터페이스 No. 통신 (under 4 layer) 정보 (7 layer) 보안 (2 ∼7 layer)
ESB (3rd party) I0810 / I0910 / I1011 S0810 / S0910 / S1011
인증 무결성 기밀성 부인방지 비고
프로토콜 Ethernet(IEEE802.3) SOAP
  • WS-Security 적용(7계층)
  • WS-Security 적용이 힘들 경우, TCP/IP 기반 범용 보안 프로토콜 적용
    • 인증
      • IETF RFC 5996(IKEv2) - Peer Authentication
      • IETF RFC 5246(TLSv1.2)
      • IETF RFC 3748(EAP)
      • IETF RFC 5194(PANA)
      • IETF TFC 5216(EAP-TLS)
    • 키관리
      • IETF RFC 5996(IKEv2)
      • IETF RFC 5998(EAP-IKEv2)
    • 무결성 및 기밀성
      • IETF RFC 4302(IPSec AH)
      • IETF RFC 4303(IPSec ESP)
      • IETF RFC 5246(TLSv1.2)
    • 부인방지
      • IETF RFC 4302 및 4303 / IETF RFC 5246 등 적용 시 해당 프로토콜에서 사용하는 개인키/공개키에 기반한 전자서명값 활용
부인방지 서비스는 과금과 관련한 정보를 공유할 때만 사용
정보의 종류 요금정보 (I0810, I1011) 요금년월, 요금산정기간(From~To), 실시간요금합계, 요금주기, 요금구분, 요금계산일, 고객번호
고객정보 (I0910, I1011) 고객번호, 고객명, 고객주소, 계량기번호, 계약종별 등 고객 기본정보
계량정보 (I1011) 고객번호, 계량기번호, 계측시각(15분 단위), 검침값(kW), ReadingType
부가정보 (I1011) 계량기번호, 고객번호, Event 구분, Event 계측일시, Event 내용
Entity Third Party Provider - Customer Energy Display
인터페이스 No. 통신 (under 4 layer) 정보 (7 layer) 보안 (2 ∼7 layer)
C1028 I1028 S1028
인증 무결성 기밀성 부인방지 비고
프로토콜 WiMAX(IEEE 802.16), 3G/WCDMA/LTE(3GPP) SOAP
  • 통신 프로토콜 자체의 보안규격 적용 (2∼4계층)
  • WS-Security 적용(7계층)
해당없음
SEP2.0
  • 통신 프로토콜 자체의 보안규격 적용 (2∼4계층)
  • SEP2.0의 보안규격 적용(7계층)
해당없음
HTTP
  • 통신 프로토콜 자체의 보안규격 적용 (2∼4계층)
  • TLSv1.2 기반의 HTTPS 적용
해당없음
정보의 종류 계량정보 고객번호, 계량기번호, 계측시각(15분 단위), 검침값(kW), ReadingType
부가정보 계량기번호, 고객번호, Event 구분, Event 계측일시, Event 내용
요금정보 요금년월, 요금산정기간(From~To), 실시간요금합계, 요금주기, 요금구분, 요금계산일
고객정보 고객번호, 고객주소, 고객명
Entity Customer Portal - Customer Energy Display
인터페이스 No. 통신 (under 4 layer) 정보 (7 layer) 보안 (2 ∼7 layer)
C1128 I1128 S1128
인증 무결성 기밀성 부인방지 비고
프로토콜 Optic cable,
Ethernet(IEEE802.3),
WiMAX(IEEE 802.16),
3G/WCDMA/LTE(3GPP)
HTTP
  • 통신 프로토콜 자체의 보안규격 적용 (2∼4계층)
  • TLSv1.2 기반의 HTTPS 적용
가격정보를 전송할 경우 서명값 제공 * 방법: TLSv1.2 적용하면 개인키를 이용해 디지털 서명값 제공
SOAP
  • 통신 프로토콜 자체의 보안규격 적용 (2∼4계층)
  • X.509v3 인증서 기반의 WS-Security 적용
가격정보를 전송할 경우 서명값 제공
정보의 종류 계량정보 고객번호, 계량기번호, 계측시각(15분 단위), 검침값(kW), ReadingType
부가정보 계량기번호, 고객번호, Event 구분, Event 계측일시, Event 내용
요금정보 요금년월, 요금산정기간(From~To), 실시간요금합계, 요금주기, 요금구분, 요금계산일
고객정보 고객번호, 고객주소, 고객명
시장정보 정산금액, 정산구분, 해당정산일, 정산종류 시장구분